台达B3-0421-L的伺服驱动器
设置P2.030为1
强制Servo On
断电重启。
Servo On 不起作用。
不知怎么解决。
请教老师。
谢谢!
22-09-28 09:25
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
可以用端子打开伺服ON功能
22-09-28 19:22
2楼
编辑
引用
管理
xialuan
设置成上电就给使能就行了
22-09-29 08:13
3楼
编辑
引用
管理
山岚如画
楼主是要伺服带电机测试吗?如果是的话,手动强制伺服使能ON,之后进入参数P4-05设置寸动速度即可,没必要断电重启