主题:汇川MD200系列变频器抱闸接线?
点击:1475 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
v蜗牛v
各位大神,谁用过汇川MD200T系列变频器,可以控制电机抱闸吗,怎么控制的?
22-09-26 16:55
1楼
编辑
引用
管理
fireray
变频器的IO输出点控制继电器,继电器控制抱闸。
22-09-26 18:10
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以利用变频器的继电器输出端子配合适当的设定来控制,变频器的继电器输出最好是控制一个外部的继电器或者接触器,然后再由外部的继电器或者接触器带抱闸。
22-09-26 19:32
3楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
YXBK
在 2022/9/26 19:32:19 发言
【内容省略】
谢谢,正在思考刹车的变频器控制
22-09-26 21:32
4楼
编辑
引用
管理
v蜗牛v
意思是在变频器面板上设置F5-02参数,然后通过外接接触器控制电机抱闸