登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:200SMART PLC通过以太网连接ABB变频器实例

点击:1231 回复:1

       案例分享,近期我们客户使用了ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:
一、所用硬件设备:
1.ABB品牌变频器型号ACS510
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块
3.西门子200SMART PLC
二、硬件连接图示如下:
附件 图片1.jpg
三、参数设置如下:
1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
附件 图片2.jpg
附件 图片3.jpg
(2)Modbus RTU侧从站设置
附件 图片4.jpg
3.ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123
附件 图片5.jpg
4.西门子200 SMART PLC程序如下:
注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下
附件 图片6.jpg
       可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现上位机通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……
       使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。
最后修改:2022/9/22 13:31:53
22-09-22 13:29
1楼
该帖内容不符合相关规定!
22-09-24 13:50

工控新闻

更多新闻资讯