主题:ABB ACS880-104怎样设置面板启动与频率给定
点击:1365 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
416259740
接收到一台ABB ACS880-104-0410 逆变器模块,想用面板试机,不知道怎样改成面板频率给定,面板是全英文,无中文选项。想问一下前辈,现在是用面板启动,但频率不知道怎样给定,原机是端子与通讯控制的。谢谢
。
22-09-08 08:59
1楼
编辑
引用
管理
limassol
按LOC/REM切换到LOC模式,按上下键调整给定
22-09-08 10:44
2楼
编辑
引用
管理
416259740
好的,非常感谢