登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子G120 240KW 怎样上电试机?

点击:840 回复:5

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
接到一台西门子G120 240KW 三相输入可控硅板炸了,拆下测两个可控硅坏了。测输出IGBT无问题,完好,现在购入三个可控硅,一块可控硅板换之,准备试电,但没有办法测驱动,上电前把电容拆了,自制一组500V小电容板串两个灯泡。不知道可不可以这样。这种功率的大机第一次修。望前辈指教,谢谢。
22-09-01 21:41
建议你用示波器测波形
22-09-02 21:44
谢谢回复:整套拆下来,是不是要把模块全拆掉?单独给驱动板供电.这样不知道能不能运行.
22-09-02 22:55
带载试车完成
22-09-06 20:41
附件 微信图片_20220906203955.jpg
22-09-06 20:41
高手,能分享一下过程最好
22-09-07 17:15

工控新闻