主题:线缆长度超过100米,是不是要加粗?
点击:1632 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
fangjianwen
之前一般距离很近的时候都是用的3*1.5的线缆,现在碰到距离有120米,是不是加粗到3*2.5就可以?
22-08-31 09:02
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
工作电流有多大?什么负载?
22-08-31 09:24
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
短距离用1.5的线 电流应该不超过10a 长距离用2.5没问题
22-08-31 12:03
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
考虑压降,是应该加粗线径。
22-08-31 13:48
4楼
编辑
引用
管理
goldage
距离长肯定要加粗电缆线,但实际应用中要不要加粗,主要看你的负载电流,如果你的负载电流本来就不大,对电压也不敏感,那就可以自己把握了
22-08-31 21:32
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你给的条件已经够多了,我认为应该用10平方的线