登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:9个变频器,用漏电保护器一一启动就跳闸

点击:1173 回复:10

和客户解释说变频器不能用漏保,死活解释不通。客户就是一句话 不用漏保万一漏电电人怎么办。
这种情况谁有办法解决?
22-08-24 09:45
每个变频器单独用一个工业漏保
22-08-24 09:48
单个用专用的漏保,对应的泄漏电流大,另外变频器及电机可靠接地;
22-08-24 09:54
装漏电电流大的那种,有些可以到500ma甚至1000ma,我们公司的反渗透设备上有两台45KW变频器,厂家配的是200ma的漏电开关,从来没有误动作过。
22-08-24 10:00
可以把漏电电流调大。
22-08-24 13:20
可以把设备 电机变频统一接地 也可以不用漏保了 上面说的选大点的也行
22-08-24 18:26
9个变频经过漏电开关啊,你想不跳闸啊,不是没有办法的,各个牌子的变频测试,测试时候变频和电机接好地线,逐个加,看哪款不跳就用那款。这样的操作,价格会有点高哦。如果客户已经指定牌子,你装机机时候就不能接地线,这样基本可以过关,但由于没有接地线,机器的外壳估计有时候会有麻手感觉,但那时候你的客户接受不了,那时候你只能又和客户协商了
我以前用台达的变频时候试过,新机没问题,但用了一两年后漏电开关才会跳的
22-08-24 21:25
小功率变频器可能没有问题,我单位设备上有六个0.75KW变频器,接在漏保下工作没有问题…
22-08-26 04:06
可以安装电流检测器,检测漏电流,大于设定值  输出信号 PLC 就发出漏电报警 。
附件 LC22交流检测器.jpg
22-08-28 09:40
是有点麻烦了。
23-05-10 14:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯