主题:【话题】三菱Q系列运动丢失问题(20220823)
点击:533 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xiangtao3
从监控看,PLC点位写入完成,但设备没有动作,这是读取时出了错吗,而且这是在1000次过程中偶发的几次错误,怎么解释这种现象呢?
最后修改:
2022/8/24 9:10:27
22-08-23 09:11
1楼
编辑
引用
管理
晴天A4T7
这个之前遇到过,不知道怎么解释。有时候好有时候不行,后来改程序,给定位指令加脉冲。定位没到位置,2S后再执行
22-08-23 09:44
2楼
编辑
引用
管理
6926792
遇到过,三菱Q系列多CPU运行模式时运动CPU偶尔接收不到指令,还不是得通过优化时序来解决
22-08-25 10:32
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
原来三菱有这样的BUG存在啊?
22-08-25 11:55
4楼
编辑
引用
管理
goldage
这个没遇到过,不知到你的系统具体的组成是怎样,不好评论
22-08-25 21:28
5楼
编辑
引用
管理
WSCDLCY
大概率还是时序问题,还是得自己优化一下时序
如果节拍允许,定位参数写入和执行间隔周期,碰到过在执行完定位数据写入后立马执行定位启动信号,一直好好的突然有一天定位数据直接沿用上一个数据执行了定位。后来基本上都是在数据写入和执行之间加个周期
如果是运动模块,确定一下一些信号的输出时间
22-09-04 13:25
6楼
编辑
引用
管理
13801509984
我也遇到过这样的情况
22-09-06 10:06
7楼
编辑
引用
管理
hinet64
基本上都是时序问题得自己细心查找~QD75D4~QD75D4N~QD77MS16~QD75MH4都用了快百来套了,没看过这问题~