主题:变频器220v倍压改输出380v 电容电路
点击:1736 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
lioupei1450
画了三个图,希望大佬们提提意见 看哪个好。方便。
按道理电容中点也应该加充电电阻,但是我看实际种没有厂家加这个电阻
最后修改:
2022/8/21 8:45:38
22-08-21 08:42
1楼
编辑
引用
管理
jxh668
00000000000
最后修改:
2022/8/21 9:06:30
22-08-21 09:02
2楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
交流输入应该有热敏电阻吧
22-08-21 13:35
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
引出N线也要加限流开关和时间继电器的,阻值和功率参考本机限流电阻。延时时间2秒左右即可我是都加上的哟。
22-08-23 17:31
4楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
实际厂家生产的变频器没有谁去加继电器跟电阻,应为要不改箱子的情况下。
我现在只想问问,加个直流支撑电容,跟电容板在外面的做法怎么样
最后修改:
2022/8/24 12:13:37
22-08-24 12:13
5楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
咸老师都告诉你了还在质疑吗
22-08-24 19:31
6楼
编辑
引用
管理
gyj1973
2222
22-08-25 17:40
7楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
我已经改了一台,在外面拉电机了,就是直接改的倍压,没有加电阻继电器,实践第一,而且市面上220/380的变频器,厂家出来也是这样的
22-09-03 16:03