引用 知道一点 在 2022/8/18 16:59:03 发言【内容省略】

如果漏保的出线端子没有明确标注“N”的话,左零右火是对的。
也有不少的漏保也是左端子标注的是“N”。
22-08-18 19:47
附件 IMG_20220818_230712.jpg
附件 IMG_20220818_231017.jpg
这个空调空开就标注左L2右N2
看视频不理解,按他说的应该是空调地线有感应电了,它接到座上没有了?跑到其他插座上了,这空开有魔力啊。
水龙头为啥也有电?
22-08-18 23:37

引用 知道一点 在 2022/8/18 23:37:22 发言【内容省略】

你没有看完整视频,完整视频是之前地线中间断了,然后空调的地线带感应电,感应电跑到热水器的地线上面来了,所以水龙头也就带电了
22-08-19 12:55
上下端子标示不统一。
最后修改:2022/8/19 19:44:53
22-08-19 19:42
贴纸上的"是原理图"