登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】25平方电缆进线零线铜鼻处发热烧了.请大神分析下什么原因。。。。(20220811)
点击:1989 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xiangtao3
测三相电流分别是32a 23a 13a 零线电流是22a,请师傅们分析下什么情况。
最后修改:
2022/8/12 9:18:53
22-08-11 09:16
1楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
三相电流不平衡,铜鼻子压线工艺没做好。
22-08-11 09:19
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
电线是铝线还是铜线,如果是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳或者没有压接好,要不然25平方的线22A电流烧成这样。
至于零线电流22A就是有些单相设备都用到一相去了,三相不平衡。
22-08-11 09:58
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
计算一下各相负载,应该是三相负载失衡了
22-08-11 12:43
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
应该有高频谐波 应该是电脑电源或者电子整流器之类的负载 造成三相不平衡 零线电流特别大
22-08-11 14:13
5楼
编辑
引用
管理
towngas
最终原因:铜鼻子压线没做好,接触电阻大导致发热;
22-08-11 14:37
6楼
编辑
引用
管理
877476825
压接质量不好,长时间虚接
22-08-11 19:33
7楼
编辑
引用
管理
老兔子
线耳压接不紧或者紧固螺丝没拧紧,又或者像二楼说的“是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳”造成的,不排除接头下方的装置(好像是开关吧)内部有接触不良引起的发热造成的。
22-08-11 19:45
8楼
编辑
引用
管理
janrainy
测得的这个电流不是烧线时的电流,按使用25平方的线估计,满载时零线电流可能达100A以上。主要是三相负载不平衡和压线没压好的问题。尽量把负载分配得平衡些,压好铜鼻子就行了。
22-08-12 10:08
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
应该是虚接造成吧。没压实。
22-08-14 07:27
上一页