登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】25平方电缆进线零线铜鼻处发热烧了.请大神分析下什么原因。。。。(20220811)

点击:1987 回复:12

测三相电流分别是32a 23a 13a 零线电流是22a,请师傅们分析下什么情况。
附件 QQ截图20220811091348.jpg
最后修改:2022/8/12 9:18:53
22-08-11 09:16
三相电流不平衡,铜鼻子压线工艺没做好。
22-08-11 09:19
电线是铝线还是铜线,如果是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳或者没有压接好,要不然25平方的线22A电流烧成这样。
至于零线电流22A就是有些单相设备都用到一相去了,三相不平衡。
22-08-11 09:58
计算一下各相负载,应该是三相负载失衡了
22-08-11 12:43
应该有高频谐波 应该是电脑电源或者电子整流器之类的负载 造成三相不平衡 零线电流特别大
22-08-11 14:13
最终原因:铜鼻子压线没做好,接触电阻大导致发热;
22-08-11 14:37
压接质量不好,长时间虚接
22-08-11 19:33
线耳压接不紧或者紧固螺丝没拧紧,又或者像二楼说的“是铝线是不是没有用铜铝过渡线耳”造成的,不排除接头下方的装置(好像是开关吧)内部有接触不良引起的发热造成的。
22-08-11 19:45
测得的这个电流不是烧线时的电流,按使用25平方的线估计,满载时零线电流可能达100A以上。主要是三相负载不平衡和压线没压好的问题。尽量把负载分配得平衡些,压好铜鼻子就行了。
22-08-12 10:08
应该是虚接造成吧。没压实。
22-08-14 07:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯