主题:【话题】出去维修(干私活)遇到的问题(20220805)

点击:1491 回复:17

附件 屏幕截图 2022-08-05 225057.jpg
附件 屏幕截图 2022-08-05 225213.jpg
网上搜的。
22-08-05 22:52
物料检测
料满检测用的是接近开关还是光电开关?
如果用接近开关,是电感式还是电容式?
检测是直接检测物料,还是间接检测物料?
再说传感器
二线光电接近有用过一些,经手买的也有上千(接近开关)
继电器吸合后不释放有过,换不同批次继电器都解决---只遇到一次
你有个图片,55V那个是继电器没吸合状态,还是吸合状态?
没吸合状态,参考视频,这时的电流大约1.65mA,不用担心,正经继电器吸合电压大约是160-190,释放电压大约60-70
如果是吸合后不释放,55v有可能不让继电器释放,前边说遇到的那次,后来测试结果,要低于45v才是否,拿库房随便其他批次的都在70多就释放了.
从文字描述看,不是电机小了(小马拉大车),没有因为堵料而"繁用螺丝刀顶接触器"的道理,恰恰说明是供料不足需要电机运转--因为顺控触点不给力.只好上手直给.
附加KA替换KT顺控接点应该没问题(做个很多次替换)
先改原设计,它太不合理了
附件 image.jpg
22-08-07 20:09

引用 知道一点 在 2022/8/7 20:09:52 发言【内容省略】

谢谢。客户那里是220两线制电感式传感器,我在家测试用的AC220漫发射传感器,两线制在不触发时有2.6ma的漏电流,不触发时施耐德2p小继电器上有55v的交流电压。传感器传入继电器不触发时有轻微的触点抖动的声音.那天我观察了下,供料其实是足够的,那天运气不好,本来我修好了电路,但是旋转式料管内老是卡死,机修工没办法点动供料泵接触器清料。
22-08-07 21:36
谢谢。请看我的视频。这几天试了好几次。我通上电的瞬间,在没感应到任何物体的时候,传感器会瞬间亮一下。继电器会瞬间吸合断开一次。然后再用手感应探头可以正常工作。我这次用的欣灵的两线制传感器,用的正泰的54P微型继电器。前几天用施耐德微型继电器,也出现过这种情况。另外想请教下前辈,220两线制电感式传感器配合9a的小接触器耐用吗?说明书上说交流型输出电流10-300MA
22-08-07 21:53
光电品质不好
22-08-08 09:15
可以用小接触器,我就遇到过感应电压过大,直接用接触器代替继电器,相当于机械滤波
22-08-10 20:05

引用 时光XetXRgcY 在 2022/8/10 20:05:34 发言【内容省略】

谢谢,我也用小接触器试验过了 ,没发现误动作。
22-08-10 21:34

引用 知道一点 在 2022/8/8 9:15:31 发言【内容省略】

谢谢前辈,前几天到了某力西的CDJ10-12A18AF接近传感器。漏电流在1.6ma左右。继电器和时间继电器不再误动作了。某泰JS11S 时间继电器在品质不好的两线制传感器可以配合使用。谢谢。