料满停泵,这个瞬间的状态是确定的,这一步没问题。
但是由于料在持续消耗,泵停止之后的较短时间内,物料位置介于临界状态,检测开关在导通与截止状态频繁变化,继电器抖动.....
建议加一个缺料检测开关控制启泵,或在料满停泵之后加一个延时继电器或别的办法,避开刚停泵时的不确定状态。
最后修改:2022/8/7 5:45:25
点击:1349 回复:29
引用 877476825 在 2022/8/6 20:21:42 发言【内容省略】
首先,你要将你的设备有料、无料的检测方式详细的告诉大家(最好有图片),看能不能改变检测方式,避免感应开关和继电器频繁动作而易损坏。引用 老兔子 在 2022/8/7 20:04:28 发言【内容省略】
谢谢前辈的关注。这几天没去客户那里,当时没拍照。画个草图。您这样能看懂不?下图这是原来的我根据实物画的图纸。