主题:这个自动供料电路如何改进?或者推荐几个靠谱的时间继电器或两线制接近传感器
点击:1349 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
877476825
干私活的一个厂,没图纸,自己根据实物画的,(时间继电器老是坏,带一瞬动触头)小地方也不好买。220v两线制接近传感器也不稳定,老是出问题。谢谢。料满时两线制传感器触发。kt得电。吸料泵失电,延时90秒后,若料缺少,吸料泵仍工作。循环往复。AC220两线制传感器也不稳定。这个自动供料电路如何改进?或者推荐几个靠谱的时间继电器或两线制接近传感器。谢谢
22-08-01 22:00
1楼
编辑
引用
管理
877476825
图片反转调不过来,只能重拍,请勿介意。
最后修改:
2022/8/1 22:05:05
22-08-01 22:00
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
定时器哪里老坏?
瞬时触点,还是延时触点?
瞬时触点就在kt线圈并个继电器替代
应该在有个缺料检测
22-08-01 22:27
3楼
编辑
引用
管理
877476825
谢谢,延时触点和瞬时触点都易坏,能和二线制传感器匹配的时间继电器不好买,且最好内部是变压器供电的。否则易误触发
22-08-01 23:17
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
发个工控板吧 很简单的
22-08-02 06:21
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
877476825
在 2022/8/1 23:17:05 发言
【内容省略】
看来之所以时间继电器不靠谱,主要原因是二线制传感器的问题,那就加个继电器转换一下试试,看你另外一个贴后来换了个继电器就没问题了。
22-08-02 07:38
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
你最好在满料下适当位置装个缺料检测
你这样的设计在满料90秒后kt会再次启动,顺动点易坏可以理解,时控点也易坏,就要考虑电路是否合理,kt品质了,可以实验:短接满料信号,看kt到时是抖动还是在等90秒。
哦 还一个kt多久换一个
22-08-02 09:28
7楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
或改为2个感应开关控制,料少启动,料满停止
最后修改:
2022/8/2 11:36:13
22-08-02 11:18
8楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
搞个工控板,百把来块钱搞定,我在马家买的工控板都连续用了十年了,简单工程工控板还是挺实惠的!
就是程序修改没有正宗的方便,用起来一点问题都没有!
22-08-02 18:03
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
都可以
22-08-02 21:45