问题:只要PLC通讯端口连上 变频器的485端口,启动变频,不但PLC读不到变频器参数(主要是运行状态),反过来PLC的输入点还受到了干扰失灵。拆掉通讯线正常。
改造设备为高速混合机,变频器为110KW 森兰SB70,PLC为永宏FBS+ RS485 FBS-CBS5通讯模块,端口1的485总线只有一只温控和此变频器。
项目本来是为高速混合机做自动进料配方系统的(称重方案),后来临时加了对变频器的自动控制程序(目的就是在不同温度下使用不同的速度混合)。
PLC控制柜与变频器控制柜是分开的,距离1米多,都在高层钢平台上,变频器输入输出端没有电抗、没有用屏蔽线,有接直流电抗器,变频器PE是就近接钢结构平台,平台一层再接总电源柜的电源地(从配电房来的5线制的地)
PLC控制柜的电源加了隔离变压器 无效
通讯线缆为0.75双绞屏蔽线,线长小于10米,屏蔽层接地不接地 都无效
PLC端485端口加 隔离型485中继模块 PLC输入点到是不受变频器干扰了,但读不到变频器数据。
如果 使用方不再投入,按标准给变频器加电抗及滤波, 还有什么方法可以试试的呢