主题:FX2N-2DA
点击:488 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
A电路维修改
新买来的模块AD测试正常,这个DA输入4000按理要有10V输出,万用表检测一点输出都没有,各位工友帮我看下哪里出问题了。
22-07-31 12:05
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
主机是2N还是3U?
程序截图上来看看
22-08-02 17:17
2楼
编辑
引用
管理
A电路维修改
找到问题了,是模块号弄错。
22-08-03 09:18
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
模块从K0到K7,第一个特殊模块是0;
22-08-03 10:54
4楼
编辑
引用
管理
15898151893
表笔没接对吧。