主题:东芝vfs15变频器驱动波形为什么是这个样
点击:606 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
ktcat_2008
维修一台东芝的vfs15 15kw的变频器,v相下桥击穿,拆下模块不运行状态测量上三路10v左右,下桥16v左右。运行情况下上桥3.8v左右,下桥3.5v左右,上桥波形正常 但是下桥波形不大对劲呢,我把en和uvw连起来了
最后修改:
2022/7/30 16:31:10
22-07-30 15:57
1楼
编辑
引用
管理
ruxiangchen
把330的电阻换了,检查一下周围有没有碳化,再测以下光耦前面的波形正常不正常。