主题:这个要怎么复位呀,望知道的大神赐教,谢谢!
点击:516 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
flyfox1047
永宏的SFC指令只有4个 TO STP FROM STPEND ,写个没分支的单流程,S20~ S25 ,到了STP S25后,要将S25复位怎么弄的? 后面输入不了任何复位指令
22-07-29 21:03
1楼
编辑
引用
管理
flyfox1047
查到了,不能像TO一样用RST,STP后横线直接就可以用RST了
22-07-29 21:31
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
多看手册和范例就明白了
22-07-30 06:27
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
S25动作完成标志复位S25,并置位需要的STP!