主题:为什么通信不上呢?愁死了。。。。。。。。。。。
点击:1268 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
长城工控
各位前辈,小弟有二个三菱PLC,一个是3u.一个1n.目前两个PLC走NN通信,用485bd板连接,3u为主站,然后用触摸屏和3u用232走编程口通信,可是通信不能成功,(触摸屏是电脑,不是实际解摸屏)用电线给3u输入点信号可以控制1n的输出点,用电线给1n输入点信号也可以控制3u的输出点,但用触摸屏为什么不行呢?愁死人了,望各位大佬指点迷津,小弟感激涕零……另外有没有关于485程序的老师能发我一份吗?(注:用触摸屏和单个PLC我是通信成功的)
22-07-26 21:36
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
电脑程序以前没用?
你注释的触摸屏就是现在用的电脑?那就没道理不通了。
最后修改:
2022/7/26 22:24:57
22-07-26 22:22
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
(注:用触摸屏和单个PLC我是通信成功的)
这个是不是可以理解为,3U与1N之间如果不通讯的话,电脑是能与3U通讯成功的。如果两个PLC之间485连上,那么3U与电脑就通讯不成功。
不成功时有什么提示没有或者说是怎么样的不成功情况?电脑连plc通讯是触摸屏在线模拟还是其他组态软件?触摸屏的具体型号是?
22-07-26 22:48
3楼
编辑
引用
管理
长城工控
是昆仑通泰的软件和单个PLC是通信成功的
22-07-27 06:51
4楼
编辑
引用
管理
长城工控
对的,啥提示没有,用的是昆仑通泰在线模拟
22-07-27 06:56
5楼
编辑
引用
管理
长城工控
22-07-27 07:14
6楼
编辑
引用
管理
长城工控
这是手动给信号是可以通信的,说明程序没问题
22-07-27 07:27
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
长城工控
在 2022/7/27 6:56:15 发言
【内容省略】
3U的485BD有条电缆线是接去哪里的,就是红黑那两条小线。
最好把通讯接线拍出来,或者画个草图
22-07-27 07:30
8楼
编辑
引用
管理
711022027
楼主二台PLC的站号是否会重复了
22-07-27 07:44
9楼
编辑
引用
管理
长城工控
站号不重复
22-07-27 07:54