主题:一台紫日zsf 300变频器30kw 频率开到14hz上不去还往下掉
点击:672 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
lioupei1450
频率上不去,来回跳11-14hz
22-07-23 14:24
1楼
编辑
引用
管理
goldage
负载存在间歇性的短路,比如电缆线损伤,就是这现象
22-07-23 21:20
2楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
引用
goldage
在 2022/7/23 21:20:45 发言
【内容省略】
可是把电机皮带去掉,完全空载运行就没有这种现象
22-07-24 07:37
3楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
电流多少你都不看!限流了吧!
22-07-24 08:34
4楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
是限流了阿 最高到了70多a