主题:关于GX Works2 标签的使用问题
点击:1100 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
cma_520
附件:
[
本地下载
]
22-07-21 20:46
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
因为32位乘法的结果是占用连续两个的标签,所以就相互干扰了。
22-07-22 17:02
2楼
编辑
引用
管理
cma_520
引用
YXBK
在 2022/7/22 17:02:23 发言
【内容省略】
怎么操作(或定义标签}才能避免这种情况的发生了。
22-07-23 18:42
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
cma_520
在 2022/7/23 18:42:36 发言
【内容省略】
试了一下,改成数组就可以了
22-07-23 20:09
4楼
编辑
引用
管理
cma_520
谢谢