主题:对于起动转矩不好性能差的电机,何种起动方式更合适

点击:873 回复:28

引用 老兔子 在 2022/7/21 19:54:55 发言【内容省略】

给别人的报价是按照软起动来的,按照直起来成本不一样,招投标项目。。。。。。。。。,政府项目走变更程序麻烦可多了
最后修改:2022/7/22 13:28:11
22-07-22 12:35
三倍只是常规的设置,能起来也好,现在是设置4倍电流都上不去,时好时坏。参数何各种方式都尝试过了,也不是第一次碰到这种问题了。
22-07-22 13:24

引用 pan_xiansheng 在 2022/7/21 17:20:41 发言【内容省略】

负载不重,因为偶尔2倍左右也能启动起来。我就是担心星三角也不好使,没把握这样试。出差路途还是有点距离的。
22-07-22 13:25

引用 goldage 在 2022/7/21 21:48:04 发言【内容省略】

测量没问题,指针式的电流表,没打到头,工况只是轻载,因为偶尔2倍就能启动起来
22-07-22 13:27

引用 老兔子 在 2022/7/21 19:54:55 发言【内容省略】

主要是低压的,6/10KV高压的16极电机就没出过问题。
22-07-22 13:30

引用 yutianhe95 在 2022/7/22 12:35:06 发言【内容省略】

因为12极的电动机属于低速电机,同步速为500转/分钟,正常运行时的转速大约450转/分钟左右。所以,在启动过程中会感觉有启动不起来的的现象(转速很慢),就会将启动时间调大,时间越调大,就更觉得启动不来(转速还是那么慢,但电机因是轻载,电流仍起不来),形成恶性循环。
在启动过程中,启动电流没有超过额定电流的4倍以上,可以果断缩短启动转换时间,甚至直接启动。
如果你的软起是以检测电流(或者电压)为启动转换参考物理量,能否将参考物理量(电流)设定为现有的值(2倍额定电流左右)。如果不行,可果断改自耦降压启动(星/三角启动担心起动转矩不足)。
因为不在现场,无法感知现场状况,以上意见仅供参考。
最后修改:2022/7/22 19:32:57
22-07-22 15:37
软启动带旁路就行,不要搞得太麻烦,软启动内部电压设定到达额定的百分值,具体根据现场实际情况设置,直接自动转换到旁路。这样就满足你招标的要求。
22-07-22 17:51
改自耦降压启动
22-07-23 20:18
报价很低吗?换成变频器的钱都不够?就是少挣点嘛
当年曾经遇到类似问题,厂家也没解决,后来换成变频器解决
客户不会反对的
22-07-23 21:33
用自耦变压器启动,缩短切换时间。
22-07-24 07:46