登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:单相电子式电能表接互感器
点击:495 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1531214350
表型号外型
上图我的接法,不对还是这表接法特殊,有段时间了,不见走字,互感器是5比400的,有用过这型号的吗?
最后修改:
2022/7/11 16:01:17
22-07-11 13:45
1楼
编辑
引用
管理
1531214350
图片翻转正常上传几次,还是不正常啊!麻烦板主矫正一下,谢谢!
最后修改:
2022/7/11 14:12:52
22-07-11 14:10
2楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
我靠,不走字,那可是好表啊。
22-07-11 16:33
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
测N输出和输出是隔离的,难道这表接法不同,看盖板标示接法应该没错啊!
22-07-12 07:48
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
互感器是5比400的
钳表测一下实际电流多大,再测一下互感器的二次侧电流有多大。
22-07-12 08:00
5楼
编辑
引用
管理
1531214350
钳型表测一次侧有电流,二次侧无电流,难道新互感器是坏的。
22-07-12 19:42
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
1531214350
在 2022/7/12 19:42:51 发言
【内容省略】
一次侧有多大,互感器是5比400的(如果没有笔误),80倍,倍数有点大哟。
先计算一下理论值应该多大,然后把二次侧短接再量一下,如果还是没有,应该是互感器坏了。
还可以测一下二次侧有没有阻值,如果无穷大,肯定是坏了
22-07-12 20:11
7楼
编辑
引用
管理
1531214350
谢谢!看看查一下原因吧!
22-07-13 13:01