登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:看看这个150A模块是不是假三菱,第一次见到
点击:765 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zzyog
不好拆,直接用切割机切成4部分
空压机变频器,U相上桥短路报过流
更换斯达150A模块后正常
最后修改:
2022/7/9 8:52:48
22-07-09 08:51
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
封装没有透明散热硅脂,与外壳一体黑色塑料
没有导热绝缘陶瓷,一层黄色绝缘衬底,不像陶瓷,很薄
下面铜片很难撬
22-07-09 08:56
2楼
编辑
引用
管理
莫头脑
你要把它修好吗…
22-07-09 10:21
3楼
编辑
引用
管理
zzyog
用斯达150A模块更换了,树脂胶封死,如单管IGBT外壳,切割机切开模块,折断腿
22-07-09 11:23
4楼
编辑
引用
管理
zzyog
这种模块或管子散热没有透明导热硅胶散热好,热胀冷缩也容易使芯片损坏
22-07-09 11:25
5楼
编辑
引用
管理
莫头脑
透明导热硅胶散热好 我也想买不知道叫什么…
22-07-10 11:40