主题:液位传感器水位波动问题请教
点击:1176 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
能不能用板单独围一个角落用来放传感器,下面留点缝隙进出水。
22-07-08 19:08
11楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
不了解液位变化范围多大,范围不是太小的话可以试试取上下两个液位值分别控制启停,类似高低水位用双浮球的方式。
22-07-09 06:28
12楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
控制要带自锁的、不然肯定在临界值波动的、比如置位复位,你现在是什么样的液位传感器、搞个投入式或者法兰侧面安装的、超声容易受雾气影响不准
最后修改:
2022/7/12 19:00:43
22-07-12 18:59
13楼
编辑
引用
管理
877476825
用外接式翻板液位计
22-07-12 20:06