登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:新买的大容量、高耐压的电解电容,测量时,一定要用直流电源先充一下电。。。

点击:2138 回复:9

最近买了10只150uF/450V电解电容,收到后用电桥LCR表测量了一下,发现有7只容量只有几十个pF或者几个nF,反复测量都如此。。。难道是假货?不至于啊。。。都是挑最贵的买的!
忽然想到,好像有个进口品牌的变频器手册中,很郑重其事地要求,库存时间过长后,需要用阶梯加压法,对母线电容逐步加压-维持。。。以恢复容量(极化电解质)。
遂把这几个电容加上30VDC充电,再放电(!),再测量,果然容量达标!
最后修改:2022/7/7 11:04:21
22-07-07 11:03
没有这样做过,都是直接加电压
22-07-07 16:27
小容量…哈哈哈…
22-07-07 18:54
学习了,谢谢大神
22-07-07 19:00
如果不充电,直接安装会有如何后果?
22-07-08 10:58

引用 woshigoutou 在 2022/7/8 10:58:17 发言【内容省略】

我找一下要求阶梯充电的进口变频器手册,看看是如何描述的。
22-07-08 11:09
这个不太懂,为什么要用直流,而不用交流?印象中变频器这种情况是先上低压交流电压电通电一段时间,然后逐步加压的。
22-07-08 14:25
有说过此事的
22-07-09 09:26

引用 yuanyuesheng 在 2022/7/8 11:09:27 发言【内容省略】

西门子MM440手册有此要求,如下:
附件 西门子MM440变频器长期存放投用前再充电.jpg
其他变频器查了一下,没有此要求。为什么?
22-07-09 10:24
有说会炸机的
22-07-09 15:51

工控新闻

更多新闻资讯