机台轴工作时突然停止不动了,监控欧姆龙PLC。发现A280.05为ON,原点未定义。说明原点丢失了,用的绝对值走的脉冲。这是啥原因导致的呢?
22-07-05 09:08
1楼
编辑
引用
管理
tkfei
加上一句梯形图:10.00—[INI #0 #0002 D500] 10.00:确定原点开始 D500:现在CP0所处的位置 这样才能进行绝对脉冲发送。