主题:控制单管电压不正常,大神给分析下

点击:349 回复:2

管子已经拆除,测量给管子上桥电压不正常,18伏,偏高,正常应该7伏,下桥静态电压13伏也高,换了18伏稳压二极管,701光耦,还是高,701供电24伏正常,查不出问题了,修理一个月了,701换了10个,就是电压不正常701的5脚波形也有,上了Igbt启动不能输出频率和电压
22-06-27 12:34
老大  你要把电路图 贴出来  不然砸分析
22-06-30 16:42
已经解决,是稳压管稳压值不对
22-07-12 11:37