看说明书上说,将P52设为8,但不知道具体怎么操作,说明书上也没有具体说,有知道的吗?
最后修改:2022/6/28 9:13:58
22-06-27 11:48
是A700/F700/D700?
22-06-27 11:53
就是52改成8啊,说明书翻译成变流器输出电压
22-06-27 12:12
A700或F700
22-06-27 12:23
附件 PR52.jpg
22-06-27 13:09
如果看不懂,可以去抖音搜 三菱A700变频器参数设置  。
附件 微信截图_20220627142807.jpg
22-06-27 14:29
设置好P52为8后,怎么检查母线电压了?
22-06-28 09:12
看到 8 都没有闪烁,应该是没有设定成功,你再回去看看P52是不是8,要按久一点,直到闪烁才行
最后修改:2022/6/28 14:54:05
22-06-28 14:53
最后修改:2022/6/29 14:52:42