主题:三菱plc控制变频器频率

点击:1335 回复:9

想用昆仑通态的屏,三菱的plc以及施耐德的变频器,在屏幕上修改变频器的频率,不知道程序咋写,哪个大佬指点一下
22-06-27 11:08
变频器频率修改通道保密吗?
22-06-27 11:51
三菱plc的具体型号是?
22-06-27 11:51
通讯控制?模拟量控制?
22-06-27 14:22
用485可以,还可以通过模拟量,任君选择
22-06-27 14:40
plc是fx3u,就想通过触摸屏来修改变频器的频率,
22-06-27 15:41

引用 酉星 在 2022/6/27 15:41:56 发言【内容省略】

个人觉得最简单的做法是PLC加一个FX2N-2DA模块,3U里面有个专用指令WR3A,程序就一行搞定
LD M8000  WR3A K0 K21 D200
把2DA模块第一个通道接到变频器的模拟量输入端,改变频率就是改变D200的数据。
最后把D200做到触摸屏上就可以了。
22-06-27 16:38
最简单是屏和变频器走485通讯,触摸屏和变频器通讯简单的不要不要的
22-06-27 17:08
可以通过模拟量和RS485,任君选择
22-08-01 21:15
用通信控制好些。
22-12-17 01:01