想用昆仑通态的屏,三菱的plc以及施耐德的变频器,在屏幕上修改变频器的频率,不知道程序咋写,哪个大佬指点一下
22-06-27 11:08
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
变频器频率修改通道保密吗?
22-06-27 11:51
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
三菱plc的具体型号是?
22-06-27 11:51
3楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
通讯控制?模拟量控制?
22-06-27 14:22
4楼
编辑
引用
管理
2258191733
用485可以,还可以通过模拟量,任君选择
22-06-27 14:40
5楼
编辑
引用
管理
酉星
plc是fx3u,就想通过触摸屏来修改变频器的频率,
22-06-27 15:41
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
酉星
在 2022/6/27 15:41:56 发言
【内容省略】
个人觉得最简单的做法是PLC加一个FX2N-2DA模块,3U里面有个专用指令WR3A,程序就一行搞定
LD M8000 WR3A K0 K21 D200
把2DA模块第一个通道接到变频器的模拟量输入端,改变频率就是改变D200的数据。
最后把D200做到触摸屏上就可以了。
22-06-27 16:38
7楼
编辑
引用
管理
635343688
最简单是屏和变频器走485通讯,触摸屏和变频器通讯简单的不要不要的
22-06-27 17:08
8楼
编辑
引用
管理
神的传说
可以通过模拟量和RS485,任君选择
22-08-01 21:15
9楼
编辑
引用
管理
15898151893
用通信控制好些。