主题:多台PLC提示故障代码23

点击:527 回复:2

厂里有多台1769—L32E的控制站,在程序升级改造过程中多台出现故障代码23,也有直接升级成功的,程序都一样,代码提示内容;at least one required connection not established before going to run mode。我也处理好两台,在程序在线界面,在PLC属性对话框中将故障复位,也就好了,今天又出现两台,给过通过复位就是不好,我也检查模块间连接,也是好的。PLC版本没有升级前也是正常运行的。请问专家如何解决。
22-06-14 23:45
看提示是没有完全建立连接.
通过复位不能好的,提供一下大小故障信息.
22-06-15 08:40
在ab技术支持的提示下,我检查rslogix的硬件组态和实物有区别,更新后,故障排除。
22-06-16 08:17