主题:欧姆龙PLC的浮点数怎么写入内存里面?
点击:1382 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xiaowuyong3534
如题,好像没看到有相关指令,比如把浮点数3.5传送到D0D1里面去。
22-06-07 09:04
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
欧姆龙是MOVF 浮点数传输。CJ支持。CP不支持
小型机不支持MOVF,当然换个思路,+F +3.5 +0.0 D0,这就可以把+3.5传送到D0D1浮点了。
22-06-07 09:13
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
首先你这3.5从哪里来?
屏?定义的是浮点就直接发到D0,D0/D1自然被使用
22-06-07 11:50
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
35转换为浮点数保存到D0 D1中
10转换为浮点数保存到D2 D3中
做浮点数除法35.0/10.0=3.5,保存到D4 D5中
最后修改:
2022/6/7 16:47:40
22-06-07 14:15
4楼
编辑
引用
管理
xiaowuyong3534
感谢指点。
22-06-08 09:25
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果没有触摸屏,也不想编段程序,还可以这样
进入这个界面直接修改成需要的浮点数