主题:变频器怎么实现通电后自动运行?
点击:5666 回复:53
50楼
编辑
引用
管理
YS-W
给版主点赞,比变频器销售和技术都有耐心。
22-06-02 16:56
51楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
有的变频器可设定上电运行功能。如果用端子启动,最好给端子加一个延时导通定时器,等变频器上电显示正常再启动。直接短路启动端子上电启动,有变频器会报过载报警不能启动。
22-06-07 07:27
52楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
qdppo
在 2022/5/29 17:30:45 发言
【内容省略】
延时继电器就有延时闭合的常开触头吧,还需要再加中间继电器?
22-06-12 10:55
53楼
编辑
引用
管理
85010054
淘宝30块钱买个380v的延时继电器,在剪四根电缆,线圈接在变频器进线上,常开触头接在变频器启动上。