主题:变频器怎么实现通电后自动运行?

点击:5666 回复:53

不要气馁,谁都不是生来就会,又没到衣食无忧吃老本的时候,学学学习再学习,遇到问题一问二问再三问,她不回他不回我不会,有人会回
22-05-31 10:39
多谢大佬表情
22-05-31 11:01

引用 lucio5364 在 2022/5/31 10:13:52 发言【内容省略】

面板控制是不行了,如果要手动控制停止和启动,那就再加个转换开关。
附件 2222222222.jpg
22-05-31 11:09
我看说明书里说频率控制的参数是独立的,调频还是可以用面板上的电位器吧?
22-05-31 11:53

引用 lucio5364 在 2022/5/31 11:53:04 发言【内容省略】

调频是可以用面板上的电位器
22-05-31 11:54
好的,谢谢版主这么耐心的指点,还想再问下我们这种需求(变频器-电机-风机)有必要使用功率比电机高一档的变频器吗?
附件 IMG_20220530_145229.jpg
22-05-31 12:03

引用 lucio5364 在 2022/5/31 12:03:34 发言【内容省略】

风机类没必要
22-05-31 12:07
好的,谢谢楼上各位大佬的帮助
22-05-31 13:02
楼主不是电工,不建议你自己搞,出了安全问题,哭都来不及…
22-05-31 19:54
这边有电工,但是文化不高,只能我来问了
22-06-01 08:32