登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:最头疼的是。。。。偶发故障。。。施耐德ATV58-45KW

点击:1872 回复:14

在修一台施耐德ATV58-45KW的变频器。
一、故障现象
1、上电正常;
2、启动运行正常;
3、运行过程中,随机偶发报OPF(输出缺相);
4、断电,可以重复以上过程。
二、检查过程
一般这种情况大概率是散热风扇损坏导致变频器温度过高,元器件参数不稳定的原因。
1、查电源驱动板上1个小风扇,已坏,更换;查变频器下方散热器有2个大风扇,已坏,更换;
2、装车,上电正常,运行正常。。。半小时后,又报OPF!
3、直接参数设置OPL为NO,屏蔽输出缺相检测;
4、上电正常,运行正常。。。10分钟后,报SCF(输出短路)!
5、实测电机(4个),正常;IPM IGBT,正常!
三、可能原因分析
1、电源驱动板有元器件存在参数不稳定现象,但很难在静态(不上电)或动态(上电及运行)中检查出来;最稳妥快捷的办法是直接更换电源驱动板。。。问题是,万一是下面第二个原因呢?
2、IPM模块存在参数不稳定现象,也很难在静态(不上电)或动态(上电及运行)中检查出来;最稳妥快捷的办法是直接更换IPM模块。。。问题是,万一是上面第一个原因呢?
这和直接更换变频器有何区别?
所以,建议用户直接购买一个新或二手变频器。。。用户采纳了这个建议。
最后修改:2022/5/29 12:37:24
22-05-29 11:30
这种情况确实比较纠结,IPM的疑点最大。
22-05-29 18:28
有时间就长时间监控示波器三相电流。
22-05-29 23:50
把电流检测从霍尔电流传感器到MCU这一段所有相关电阻、电容和放大器全部更换掉。
22-05-30 08:25
你这变频器够老的了。里面的板子估计稳定性不好了。
22-05-30 10:27

引用 kazefsh 在 2022/5/29 23:50:39 发言【内容省略】

1个小时一眼不眨盯着。。。
22-05-30 11:44

引用 lvpretend 在 2022/5/30 8:25:47 发言【内容省略】

这倒是一个低成本、可操作性强的办法。。。如果故障点是互感器之后的检测电路的话。。。
22-05-30 11:47

引用 woshigoutou 在 2022/5/30 10:27:51 发言【内容省略】

据说20多年了。。。。
22-05-30 11:48
可能的原因:
1、各路电源,特别是驱动、电流检测电路电源;
2、驱动电路、电流检测电路(包括互感器);
3、IPMIGBT。
但是,随机性故障,抓不住故障点。
对重点电路部分更换元器件可能是一个办法。
最后修改:2022/5/30 12:18:18
22-05-30 11:52
示波器有自动触发不用看着,监视有问题的信号,看发生故障的时候,这些信号有异常吗。
22-05-30 17:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯