主题:请问各位大神;一个电位器如何实现控制两台变频器同步运行?
点击:3029 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
请问各位大神;一个电位器如何实现控制两台变频器同步运行?谢谢了
22-05-25 14:45
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要求不高可以用第一台的模拟输出控制第二台;高了上同步控制器;
22-05-25 15:20
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
要求不高这样也可以
22-05-25 15:52
3楼
编辑
引用
管理
goldage
如果你的变频器支持通讯方式同步比例联动,甚至不用电位器也是可以实现的,比如国产的紫日变频器部分型号
不同型号之间的同步联动建议你使用同步控制器,那样同步的线性比较好
22-05-25 21:24
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
要求不高可以一个电位器的输出接二个变频器的输入就可以了,com端共接,电源取其中一个变频器的…
22-05-30 04:48
5楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
常规的,选一台变频器作为调速主变频器,设置端子模拟量输出为运行频率,接到另一台的模拟量输入作为从动变频器运行频率,再设置频率组合或设置输入模拟量微调等,实现同步微调。
如果安全要求,两变频器故障信号串联输出等,,
22-05-31 14:07
6楼
编辑
引用
管理
cma_520
引用
yanwen0227
在 2022/5/25 14:45:43 发言
【内容省略】
这种控制方式一般用在什么场合。
22-05-31 15:33
7楼
编辑
引用
管理
goldage
回楼上
这样的应用一般用于多电机同步运行生产机械,比如复合机,烫金机。。。。。。。。。。
22-05-31 21:23
8楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
要求同步,还是上同步器!
22-06-01 09:05
9楼
编辑
引用
管理
神的传说
选一台变频器作为调速主变频器,设置端子模拟量输出为运行频率,接到另一台的模拟量输入作为从动变频器运行频率,再设置频率组合或设置输入模拟量