主题:求大佬帮忙解答,急!!!!!!!!!!
点击:725 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
抱歉诺一
在PLC里怎么实现一个自复位按钮按第一下关第一个灯,按第二下关第2个灯,按第一次的时候第2个灯的状态不变。
最后修改:
2022/5/21 19:03:28
22-05-21 19:01
1楼
编辑
引用
管理
woodhead
按钮脉冲对于一个中间标志位(比如M0)进行取反,同时,检测按钮的脉冲,比如M1。按照下面顺序执行,即可实现你要的内容,你可以转成梯形图。A是与门,AN是与非门,R是复位。
A M1
A M0
R 灯1
A M1
AN M0
R 灯2
22-05-22 08:48
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
你先画出时序图
然后使用移位指令做核心,在依据时序图做控制
22-05-22 12:59
3楼
编辑
引用
管理
抱歉诺一
谢谢
22-05-22 14:13
4楼
编辑
引用
管理
抱歉诺一
谢谢
22-05-22 14:14
5楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
计数加判断,可以控制好多灯
22-05-23 11:08
6楼
编辑
引用
管理
15942379927
上微分,计算指令,传送指令
22-05-23 13:14