主题:请教台达EH3和力士乐3610变频器通讯控制启动停止按钮开关不灵敏的问题

点击:418 回复:1

台达EH3和力士乐3610变频器modbus RTU通讯,控制来源和频率都设定的通讯设定,现在按钮开关能控制电机的启动和停止,就是按钮开关不灵敏,有时候要按几下才能启动或者停止,电脑上PLC程序监控按钮按下后是接通的,哪位大神知道是什么原因么?原来设备上的ES2 PLC被加密了,所以我用的后加的EH3的PLC。用外部端子控制电机启动停止一切正常。
附件 6666.jpg
附件 7777.jpg
最后修改:2022/5/21 13:39:16
22-05-21 12:28
晕,找到问题了,程序里用了M1012时钟周期,程序启冲突了