登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求教关于力士乐变频器直接modbus通讯启动的方法

点击:1913 回复:13

设定通讯格式、频率设定来源、运行指令来源等一些参数设定都没有问题,就是现在我想直接通过modbus通讯启动变频器正转运行
,像INVT变频器我直接向H2000里面写入K1(正转运行)向H2001里面写入频率就行,但是这个力士乐的通讯控制地址7F00里面16位的2进制我看不懂应该怎么设定,请帮忙看下后8位我应该设定多少?是不是我只要保证2位是0(正转)就行?
附件 1111111.jpg
附件 2222222222222.jpg
最后修改:2022/5/19 16:02:11
22-05-19 15:58
巧了前两天刚刚做了这个控制。
对应参数:1000 0001;计算下来直接给7F00赋值H81就可以正转了。
22-05-19 16:29
好的,非常感谢!晚上在设备上试试看。
还有反转就是1000 0101是吧?
另外问下你是用的台达PLC么?请教下台达modbus RTU通讯时D1050-D1055寄存器的问题
最后修改:2022/5/19 17:00:09
22-05-19 16:56
正转0081,停止0088
附件 微信截图_20220519170127.jpg
22-05-19 17:02
哦,原来这里的H81就是正转的数据啊,我手册看这一页的时候想了好久到底这个0081是啥意思,原来是这样的
22-05-19 19:06
版主,再请教下关于台达modbus 读写指令,手册中写用ASC码时数据存于D1070-D1085,再转存于D1050-D1055;而使用RTU模式时,则D1050-D1055无效,那是不是说RTU模式时数据是看的D1070-D1085?
附件 666666.jpg
22-05-19 19:13

引用 294889288 在 2022/5/19 19:13:11 发言【内容省略】

我没有用过台达通讯,但从手册来看就是这样的。
附件 111.jpg
附件 222.jpg
22-05-19 20:22

引用 294889288 在 2022/5/19 19:06:46 发言【内容省略】

如果反转就是0085
这里顺便提醒一下,关于变频器做MODBUS通讯可不可靠的事前几天论坛还在讨论过,
多数人的建议是启停控制还是外部端子控制比较好,调速、读取一些参数什么的通讯方便,
因为像你这个如果要停机必须要发送0088才行,如果万一通讯出现问题,这时除非断变频器电源才能停机。
22-05-19 20:31
谢谢特意提醒,昨晚看了下我们现场的设备,频率设定是用的通讯,电机正转是用的外部输入端子X1,和版主说的一样,当时看到变频器的设定参数E0.01设定的1,还觉得很奇怪,怎么没有用通讯控制,原来是这样的。
另外版主,上面RTU通讯时H2102的地址是用的D1073下和D1074下,那我实际应该看哪个寄存器?是不是D1073和D1074随便看,2个都是的?
22-05-20 08:46
版主,再请教下台达 MODRD K1 H2101 K6
根据力士乐变频器手册,地址H2101=C1.01,H2102=C1.02,H2103=C1.03,H2104=C1.04,H2105=C1.05,H2106=C1.06
但是实际变频器C1组参数中并没有C1.02-C1.04,所以只要参数组中间没有连续的写PLC程序指令时就不能写K6?
附件 666666.jpg
附件 777777.jpg
附件 88888888.jpg
22-05-20 08:59