登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相220V电机怎样使用380V电源?
点击:1688 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
lvdeping
有一套出口设备使用的是三相220V/60Hz电机,现在需要试机,求教大佬们用什么方法可用我们的380V电源试机.
最后修改:
2022/5/18 11:42:32
22-05-18 11:41
1楼
编辑
引用
管理
jxgan2004
如果是角接三相220,把他改成星接就可以接380了。如果是星接三相220,就要搞个变压器了。
22-05-18 11:44
2楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
1、变压器 2、变频器
22-05-18 11:53
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果只是试这台电机,看看现在是什么接法,如果是角接改成星接就可以了。
22-05-18 11:53
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
引用
jxgan2004
在 2022/5/18 11:44:31 发言
【内容省略】
频率不同是不行的,电机搞不好就烧了。
22-05-18 11:55
5楼
编辑
引用
管理
lvdeping
谢谢各位的指教,我与团队商讨一下选取合适的(成本与安全可靠性)方法来试试。
22-05-18 13:22
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
小功率电机搞个单相输入,三相输出的变频器也可以…
22-05-18 14:19
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
卢学斌
在 2022/5/18 11:55:18 发言
【内容省略】
50—60HZ频率不同转速不同,但不会烧电机…
22-05-18 14:21
8楼
编辑
引用
管理
565495722
变压器
22-05-18 14:33
9楼
编辑
引用
管理
YS-W
如果不是50-60HZ通用的电机,只是60HZ的电机使用50HZ的电源肯定不行,即便不烧,转速功率都达不到要求。不信你可以试试,我们都是另外加的变频电源来使用的。
22-05-18 16:15