登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教三菱D700系列变频器正反转地址

点击:1071 回复:8

最近在学习台达PLC与三菱D720S变频器通讯,请过来人赐教,谢谢!
22-05-10 13:27
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件 微信截图_20220510141951.jpg
22-05-10 14:21
看不太懂,请问格式怎样?modrw   k1   h?   d400 k1,谢谢!
22-05-10 14:57
寄存器地址减去40001
附件 1652234721(1).jpg
附件 1652260019(1).jpg
最后修改:2022/5/11 17:07:08
22-05-11 10:05
16#0008这个地址,寄存器编号就是40009,给它写1停止变频器、写2正转启动变频器、写4反转启动变频器
Good Luck!
22-05-11 12:10
非常感谢大家!明天上班再试试,不知道停止,正转,反转是怎么来的?表格分别是0   1   2
22-05-11 13:20

引用 1569848624 在 2022/5/11 13:20:20 发言【内容省略】

地址是40009,这个相当于一个数据寄存器,一个数据寄存器由16个位组成
如果要反转就把第个3位设为1,二进制表示是0000000000000100,转成十进制就是4,简单说就是往40009里面写入数字4就可以了,
如果要正转就把第个2位设为1,二进制表示是0000000000000010,转成十进制就是2,简单说就是往40009里面写入数字2就可以了,
如果要停止就把第个1位设为1,二进制表示是0000000000000001,转成十进制就是1,简单说就是往40009里面写入数字1就可以了,
至于用台达PLC怎样写程序,我就不清楚了。
22-05-11 14:35
非常感谢6楼的老师解释的很详细,感谢大家!
22-05-11 16:58
大家好!测试变频器可以正反转启动及停止了,运行频率也设置好了,但变频器启动后没有运行频率,不知道怎样关联,还请师傅们指点,谢谢!
22-05-13 22:26

工控新闻