登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:Plc自动重启,啥原因?
点击:2452 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
dingood
之前工人反映说设备老是自动停,我拿电脑监控发现一停下来我监控也自动断开,后面观察发现停下来时整个Plc指示灯出现闪烁情况,我开始以为是Plc问题然后换了个Plc程序重新灌进去后发现还是有这个情况,后面我就怀疑有干扰就把Plc还有24V电源模块的电源供电重新另外拉了供电(之前的电压机器工作有点偏低,跑到了165'V),发现电压稳定在220V,这个问题还是存在,有过这种经验的同行么?接下来怎么搞?
22-05-10 09:40
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
24V输出电路也会重启,查查外部24V是否有偶发短路或电流很大
22-05-10 09:49
2楼
编辑
引用
管理
handafen
是不是供电不正常
22-05-10 10:00
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
24V开关电源输出搭一个启保停电路,确定一下是否开关电源中途输出掉电了,排除是外部线路是否有短路的可能或者开关电源有问题…
22-05-10 10:06
4楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
应该是24V电源的问题
22-05-10 10:59
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
首先判断是不是PLC以为失电造成的停机,可以编段程序监事.
165v,要说现在的PLC都不怕(100-24v)
PLC供电没发现失电情况,查
可能是DC24v(启停信号用)由于某种原因使其电压过低
干扰--注意观察,可能是新增加的改造引起
停止按键使用的是开点形?换成闭点.
22-05-10 12:14
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
按题目所说,可考虑将启动按键改成闭点
没有使用PLC 自带的DC24V输出吧?
22-05-10 12:17
7楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
看表述没有使用PLC 自带的DC24V输出
22-05-10 12:44
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
遇到过PLC输出24V电流过大,造成PLC不定时停机
22-05-10 14:04
9楼
编辑
引用
管理
anheng
主电源 165V 是有点低的说,看看是不是供电不正常,外部有没有模块或是传感器类动作时有瞬间的短路类的
22-05-10 14:17
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气以开放自动化与数字化,赋能炼化企业高效可持续发展
西克中国30周年庆 | 来自西克麦哈克(北京)仪器有限公司的祝福
华为云携手生态伙伴,打造新一代工业软件智慧工厂新范式
17路UART和4路CAN FD,新唐MA35D1核心板512M DDR配置发布!
有望突破30亿!华北工控蓄力开拓物联网领域
西克 | 高性能读码相机Lector85x-动态聚焦版本
图尔克|具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
茵梦达与鞍钢集团多家企业达成重要合作
更多新闻资讯