登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:台达温控表与串口调试软件

点击:1319 回复:15

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
图1 是台达温控器软件与温控表通讯的画面 已通讯上
图2 是温控器的通讯参数
图3是串口调试软件的设置
图4也串口软件的通讯参数设置
图5是通讯没有成功。老铁们我哪一步错了呢 。用欧姆龙E5CC与串口软件测试过可以通讯上的! 计算机的MODBUS转换器是COM7
最后修改:2022/4/24 15:07:36
22-04-24 15:06
图2 是温控器的通讯参数  停止位是2位
图4也串口软件的通讯参数设置  停止位是1位
这个需要设成一致
另外,地址有没有错,下图是台达A系列温控器的地址,还有要注意地址后面带H的是16进制,串口调试助手应该是十进制的,这个需要转换。
附件 微信截图_20220424163710.jpg
最后修改:2022/4/24 16:42:45
22-04-24 16:39
我更改了一下 还是不行 有点怪 我用同样的方式 欧姆龙E5CC又能正常!
22-04-24 16:55
通迅协议:
Modbus RTU
Modbus ASCII
选对了吗?
22-04-24 20:41

引用 twtynijj 在 2022/4/24 16:55:36 发言【内容省略】

这样的话就是温控器和串口调试软件都没问题,你用的温控器型号是?
22-04-25 07:25
好像台达老温控不支持某些功能码,具体忘了,之前调试测试出来的
22-04-25 08:00
我用是的DTK 用又用commix 试了一样 通讯上了。发现读上的数值可能是带有小数!温控器如显示是26 我读上来的数值10A 转换一下是266 也就是温度是26.6的意思嘛!地址是H1000是当前PV值!
22-04-25 10:28
手册上说的就是有小数
附件 微信截图_20220425103656.jpg
附件:
[本地下载]
最后修改:2022/4/25 10:39:58
22-04-25 10:39
Modbus Poll里的地址是10进制
附件 image.jpg
22-04-25 11:31
关 工  我试过用4096 和1000 都是没有通讯上。不知道是哪里错了。通讯设置没错。
22-04-25 17:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯