主题:帮帮我,SYV-75-5电缆质量问题
点击:1086 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
f_y_p1
大家帮帮我,我们单位进了一大批SYV-75-5同轴电缆,用在电视监控上(65个点),结果不久便多处出现屏蔽层和内导体连通的现象,发现电缆的聚乙烯绝缘层熔化后所致,现场也没有高温的地方,供应商也不承认是他产品质量的原因,我手头也没这方面的资料和标准,我该咋办呢?帮帮我,谢谢!
05-09-10 11:18
1楼
编辑
引用
管理
huazhong2
那是你的芯线供电电流过大所致,一般换成75-7或改成外供电!
05-09-25 21:10