主题:配电柜可以放在厂房内,不加实体墙,只用围栏吗?
点击:1210 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
dingood
配电柜可以放在厂房内,不加实体墙,只用围栏吗?配电柜的数量有无要求?
22-04-21 09:17
1楼
编辑
引用
管理
老兔子
不是不可以,但要注意做好安全防护。
如果做不到安全防护就不能这样做。
所谓安全防护就是要保证防止导电物体的侵入、非工作人员的随意进入、各种有害动物的侵入等。
最后修改:
2022/4/21 19:51:52
22-04-21 19:48
2楼
编辑
引用
管理
goldage
有一款配电房,所有的设备都给你安装好在里面,人家已经参考国标
22-04-21 21:35
3楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
单独一个配电柜作为动力柜放置在厂房内没问题
22-04-22 08:30
4楼
编辑
引用
管理
15900475403
有,小厂子这样搞的不要太多,不少连围栏都没有,不过基本都是一个柜子,柜子多的多数还是有配电房,专门值班的
22-04-22 08:52
5楼
编辑
引用
管理
handafen
小厂子见过。。。
22-04-22 09:39
6楼
编辑
引用
管理
dingood
确实,还是因为厂子小,没得钱。
22-04-27 09:45