登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:阿尔法6000系列15kw求助

点击:645 回复:5

机器因为炸机拆了模块,单板通电运行跳SC是需要短接哪里才可以运行吗?
22-04-20 11:39
哎,可以上个图么!大功率取消VCE保护,小功率的取消VCE还得屏蔽电流检测!
22-04-20 12:15
这个是图片,我把PC929右边的那个东西拆了之后可以运行但是测量不出交流驱动电压
附件 微信图片_20220420124421.jpg
最后修改:2022/4/20 12:47:21
22-04-20 12:46
http://m.gkong.com/bbs/323935.ashx
没入门啊,兄弟!基本功的嘛!
22-04-20 17:35
好好看看pc929的各引脚图,短接9.10脚即可屏蔽报警,原本以为我很小白,没想到碰到你比我更小白。
22-05-14 20:36
你也可以把929旁边的报警光耦摘掉。
22-05-14 20:37