工厂自用的一条古董5000p11变频器在使用中出现缺相输出!!!!经查,是CPU输出缺相!!!还是随机性缺相,不知道哪位大佬见过这个问题。不知道是缺哪个条件引起。缺相后报过流故障。断掉负载后缺相不报警!示波器测光耦无信号输入!上下臂一起无脉冲。光耦正常!!
22-04-15 11:53
附件 富士P11.jpg
22-04-15 16:18
非常感谢咸老师!!!!!!
22-04-15 17:55
谢谢咸老师,我的是15KW的变频器,我短接A2611光耦输入端在正常情况下好像没有什么反应。但一旦发生缺相时光耦的输入端电压异常。
附件 12f5814f6330fa0ad64befbc2203708.jpg
22-04-15 18:10
就是不明白是什么原因造成CPU输出缺相!!!
22-04-15 18:12
CPU输出缺相?排线端子接触不良,或CPU脉冲脚不良?
22-04-15 21:21
排除接触问题,是CPU随机性缺相输出,都是同组上下桥臂同时无脉冲!!!
22-04-15 22:19