主题:SMART200 PLC如何用485下载程序?谢谢各位大神
点击:2678 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
877476825
SMART200 PLC如何用485下载程序?谢谢各位大神。网线可以正常下载上传。想学习下485下载程序。用了两种通讯线都不行,刚开始学习SMART200 PLC。,试了200的plc可以正常下载。smart不行。
第一种下载线
能搜索到plc不能下载。
两种通讯线200plc都可以通讯上。并下载程序。但smart不行。
最后修改:
2022/4/13 19:34:33
22-04-13 19:30
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
淘宝售卖的SMART 485编程线和S200的都不一样,一分钱一分货吧。
22-04-13 20:15
2楼
编辑
引用
管理
fireray
网上搜索显示西门子的原装编程线是可以兼容200与200smart的。但是用网线上传下载程序是200smart的优势所在,也确实带来了很大的方便。所以楼主研究这个有点舍本逐末了。
22-04-13 21:51
3楼
编辑
引用
管理
711022027
好像哪里看到过,低版本不支持,高版本的才支持。
22-04-14 07:53
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
程序中接口被定义了,也是上传不了的,是不是程序里面有通讯程序?
200端口被定义了,也上传不了!
22-04-14 08:26
5楼
编辑
引用
管理
秀空
用网线吧,用485要西门子原装线靠谱。
22-04-14 08:57
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你这种国产的低价的只能用S7-200,不可以用在200smart上面;用原装的吧;
22-04-14 09:09
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
711022027
在 2022/4/14 7:53:20 发言
【内容省略】
与版本无关,是这种低价电缆根本不支持smart系列;
22-04-14 09:12
8楼
编辑
引用
管理
康养科
从实际应用的角度来看,找一条网线用来上载下载程序绝对比制作或者专门采购一条485通讯线,再设置好通讯参数进行通讯来得方便。如果仅仅是作为技术储备也似乎无此必要,因为s7200CN用的485编程线是受PPI或MPI协议支持的,因此很容易通讯上,而s7200SMART似乎并不推荐此种方式,非要守株待兔就有点墨守成规因循守旧了,没意义。
22-04-14 10:16
9楼
编辑
引用
管理
lllllwh
200smart的硬件版本3.0以上485口支持PPI通讯,但必须是西门子原装的USB-PPI电缆,连西门子自己的A系列编程电缆都不支持。
22-04-14 12:13
上一页
下一页
工控新闻
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
更多新闻资讯