登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于计量
点击:723 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
三相四线电表有一只互感器接反了会少计量多少?
互感器300/5
22-04-08 10:51
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
还得看具体接线的,P2向上不见得计量会反。
22-04-08 10:57
2楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我百度了,多数都说计量少了
22-04-08 10:59
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
接线是不是也反过来了
22-04-08 11:44
4楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我准备明天再另外装一套互感器和电度表,按照正确的接法接线,现在装错的也不拆,然后每天抄表作个对比。
22-04-08 11:52
5楼
编辑
引用
管理
andushuai
楼主做完试验来这里反馈一下。
22-04-08 14:53
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
陈景廉
在 2022/4/8 11:52:47 发言
【内容省略】
要看看二次侧有没有反着接。
如果一次侧反装,二次侧正接,肯定会少计量。
如果一次、二次都是反的,这个就不一定了。
22-04-08 16:42
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
YXBK
在 2022/4/8 16:42:35 发言
【内容省略】
说的对。看看一二次是不是都反装了。
22-04-08 16:53
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
其中一相电流线进电表反着,会少计量,具体多少要看每相电流是多少,遇到过故意接反一相的承包商,一开始没注意,后来发现他的用电量很少,有时候读数还往下变化。
22-04-09 05:42
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
陈景廉
在 2022/4/8 11:52:47 发言
【内容省略】
少多少?试验结果怎么样
22-04-10 12:51